Здравствуйте. Электроснабжение ПК «Светлая поляна» осуществляется от ПС 35/10 кВ «Васильевка» (баланс «Пензаэнерго») по ВЛ 10 кВ «Чемодановская-1» (баланс «Пензаэнерго») и отпаечной линии (баланс потребителя). Согласно акту разграничения балансовой принадлежности, отпайка 10 кВ от опоры №74, опоры № 74 «А», опоры № 74 «В», ПР 10 кВ, ТП № 2842 ПК «Светлая поляна», а также внутриобъектовые сети филиалу «Пензаэнерго» не принадлежат.
Таким же образом по ВЛ 10 кВ «Чемондановская-1» электроэнергию получают еще 18 садоводческих товариществ, каждое из которых имеет на своем балансе участки ВЛ-10 кВ и трансформаторные подстанции (СНТ «Кристалл», «Пчелка», «Сигнал», НИИЭМП, «Ромашка», «Дружба», «Светлая поляна», «Горизонт», «Урожай», «Виктория», «Восход», «Юность», «Раздолье», «Домостроитель», «Березка», «Золотая осень», «9 мая», «Строитель»).
В случае аварии на энергооборудовании одного из садоводческих товариществ происходит автоматическое отключение всей ВЛ 10 кВ «Чемондановская-1». Устранением причин аварийного отключения занимается СНТ, на чьем балансе находится поврежденное оборудование.
В ходе анализа причин отключений ВЛ 10 кВ установлено, что отключения вызваны ненадлежащей эксплуатацией энергооборудования, находящегося на балансе СНТ: во время дождя корпуса ТП протекают, вдоль ВЛ не производится опиловка древесно-кустарниковой растительности.
Согласно действующему законодательству владельцы сетей и трансформаторных подстанций обязаны содержать их в надлежащем состоянии.